bonjour à tous,

lounes, tiens compte des remarques de dmarco et svp, quand tu as des questions donnes plus de détails sur ton install
type de détente: capillaire? ou détendeur??
ta HP me semble un peu haute!!!!!!
pourquoi ne pas prendre les T° de SR et SC ??avec ta HP et ta BP ce sont les mesures de base idéale pour poser un diagnostique!!

quelle mesure de SR as tu?? car c'est avec cela que tu peux déterminer la bonne charge en FF et pas seulement avec ta BP
tes T° d'évap et de condensation sont lues au mano ou avec un thermomètre?

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.