Posté : 30-07-2010 19:14 icone du post

Ca en revient à reprendre ce que je disais!! .... Nous parlons donc bien de la même chose.

Autre élément à prendre en compte, vu que notre confrère nous parle d'une installation au R502, c'est.. le vieillissement naturel!!

Comme tous élément en caoutchouc ( terme générique ), selon son âge et les opérations qu'il a subies, il est peut-être tout bêtement en fin de vie.

Pour info:
Le R502 ( composé de 48,8% de R22 et 51,2% de R115 ) est amené à disparaître, et à être remplacé par le FX10 ( R408a ) en reconversion, ou par le FX70 ( R404a ) en installation neuve!

C'est peut-être d'ailleurs cette opération de conversion que cet anaconda n'apprécie pas.....