Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » changement d'huile
Posté : 30-07-2010 19:14
Ca en revient à reprendre ce que je disais!!
.... Nous parlons donc bien de la même chose.
Autre élément à prendre en compte, vu que notre confrère nous parle d'une installation au R502, c'est.. le vieillissement naturel!!
Comme tous élément en caoutchouc ( terme générique ), selon son âge et les opérations qu'il a subies, il est peut-être tout bêtement en fin de vie.
Pour info:
Le R502 ( composé de 48,8% de R22 et 51,2% de R115 ) est amené à disparaître, et à être remplacé par le FX10 ( R408a ) en reconversion, ou par le FX70 ( R404a ) en installation neuve!
C'est peut-être d'ailleurs cette opération de conversion que cet anaconda n'apprécie pas.....
A+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2234&forum=149