Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » evaporateur et compresseur pris en glace


Posté : 30-07-2010 19:36 icone du post

regarde en premier ton detendeur si il est pas trop ouvert et controle ta surchauffe voir regle la.tu peux regarder si le degivrage passe bien et verifie les parametres (fin de degivrage,durée maxi du degivrage ...)