Posté : 30-07-2010 19:41 icone du post

oui le distributeur de liquide faisait un bruit de sifflement, mais j ai trouvé ke le fin de dégivrage étant reglé a 14 °C pour une durée maxi de 15 minutes, j ai mis le fin de deg a 20°C avec une durée maxi de 45 minutes et depuis 2 semaines l evap n a pa repris en glace ...a suivre