Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » prise en glace
Posté : 30-07-2010 19:41
oui le distributeur de liquide faisait un bruit de sifflement, mais j ai trouvé ke le fin de dégivrage étant reglé a 14 °C pour une durée maxi de 15 minutes, j ai mis le fin de deg a 20°C avec une durée maxi de 45 minutes et depuis 2 semaines l evap n a pa repris en glace ...a suivreCet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2210&forum=149