Bonsoir,
Petite info sur les produits de nettoyage, il faut faire très attention de ces produits miracles, j'ai une expérience malheureuse sur une centrale eau glacée WESPER AQL 70, suite a la destruction par la glace de l'échangeur évaporatif, pas d'hivernage et à -15° , machine hors tension donc pas de resistance de protection, cqf, une dizaine de litres d'eau plus tard (sortie du circuit frigo) mise en place d'un "bol" pour cartouche déshy CARLY avec vanne d'isolement, filtre en paille d'inox, et utilisation de L'ECOLO CLEAN, rebatisé par nos soins, depuis ECONO CLEAN. Un vrai calvaire, croyant bien faire et sur le conseil "éclairé" de notre fournisseur, nous avons passé comme indique sur la notice la totalité du produit solvant, enfin, solvant sur le papier,après donc traitement de la bête avec le produit miracle, direction plusieurs jours de tirage au vide pour sortir le résidu de solvant resté liquide le tout ponctués entre temps, de nombreuses vidanges des pompes à vide, émultion entre l'huile de la pompe et le pseudo solvant, vidange à la seringue des compresseur, une vrai merde à faire partir. Remplissage d'huile essais, et revidange....A oui sur ces machines si il est possible de nommer celà une machine, il faut soustirer la totalité du fluide car il n'y a pas d'origine de bouteille de liquide, pourtant il y a un détendeur, que dit la norme à ce sujet, si detendeur tu installe , bouteille tu mettra... et pas non plus de vannes de service sur les compresseur.
Donc moralité ECOLO CLEAN je ne farai plus usage de toi
bonne soirée et bons nettoyages.
BU

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2221&forum=149