Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Tirage au vide


Posté : 06-03-2008 12:50 icone du post

hello iceberg

Alors on a un trou de mémoire ?

Dans une intallation neuve par exemple tu monte des dudgeon (flare) ou raccord soudé mâle/femelle. apres le tirage au vide, on charge avec un peu de fluide destiné à l installation puis on complète à l'azote pour détecter les fuites eventuelles. (c est une question que j ai eu a l examen, le prof nous faisait gonflé à 4/5 bars pour des raison d economie, mais l examinateur m a conseillé plutôt 20 bars dans la réalité) les raisons: losque l installation est tirée au vide, un maivais serrage d'un flare par exemple peut ne pas se voir sous vide dû a la dépression qui est exercée sur le raccord . De ce fait tes manos indique bien (-1 bar). lorsque tu mets en presion à l inverse,tu exerce une pression sur ce meme raccord et là ça fuit !. Comme tu dois aussi le savoir, une installation ne doit pas contenir d'humidité, c 'est pour ça aussi qu on tire au vide en retirant l himidité par évaporation (cela se voit aussi par le voyant si tu en a un sur la ligne liquide, apres montage de l'installation il doit être legerement jaune puis passé progressivement au vert lorsque le vide se fait est que l 'humidité qui s'y trouve s'évapore). enfin l 'azote parce que c est un gaz neutre tout comme l argon, ( c'est ce qu on utilisait a l afpa toujour a cause du coût).dans le cas d'une soudure sur un raccord mâle/femelle, c'est la même chose un fuite peu arrivé a cause d'une bulle d'air dans ta soudure, d'ou l intéret de mettre une pression d'epreuve assé forte pour pouvoir détecter la fuite. j'espère avoir bien répondu a ta question.
@+
Dan

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=276&forum=149