Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Probleme sur installation 1 groupe pour un comptoire et une chambre froide
Posté : 05-08-2010 05:09
Bonjour rachid007,
Sans avoir tous les renseignements " de base ", je me lance!
Quelle usine à gaz!!
On supposera donc que comptoir et CF ont la même température de consigne, mais tu dois avoir une différence de volume non négligeable entre ces 2 pièces ( sans compter que tu as 2 evapos sur ton comptoir... et 1 seul dans la chambre froide )!!
A mon avis le détendeur est bon, la buse ... tu ne sauras ca qu'au moment ou ton fluide circulera correctement dans l'installation!!
Pourrais-tu m'expliquer à quoi te sers l'electrovanne en sortie de tes évaporateurs??? A mon avis, ca ne fait que perturber ta charge de fluide... car celui-ci reste coincé dans les évaporateurs ( et au redémarrage, tu risques un coup de liquide à ton compresseur à chaque cycle ) ... ce qui n'est pas très professionnel!!
Il est donc tout à fait normal que ta chambre froide soit sous-alimentée.... puisque ton fluide est coincé dans les évapos de ton comptoir!
Pour éviter de démonter cette partie de ton installation.... alimentes donc l'électrovanne de sortie des évaporateurs en permanence!! ( C'est plus rapide de modifier une connection électrique plutôt ue de déssouder celle-ci ... de souder un bout de cuivre pour refermer ta tuyauterie ... et de retirer tout au vide )
Tu devrais voir une différence très rapidement sur ton installation.
A+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2263&forum=149