Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Probleme sur installation 1 groupe pour un comptoire et une chambre froide


Posté : 05-08-2010 19:59 icone du post

Citation : dmarco 


A mon avis le détendeur est bon, la buse ... tu ne sauras ca qu'au moment ou ton fluide circulera correctement dans l'installation!!

Pourrais-tu m'expliquer à quoi te sers l'electrovanne en sortie de tes évaporateurs??? A mon avis, ca ne fait que perturber ta charge de fluide... car celui-ci reste coincé dans les évaporateurs ( et au redémarrage, tu risques un coup de liquide à ton compresseur à chaque cycle ) ... ce qui n'est pas très professionnel!!


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonsoir,
Je pense plutôt que l'ev en sortie d'évap des vitrines sert de clapet anti-retour(rachid ne parle pas de clapet pourtant conseillé sur du multiposte, monocompresseur, avec des températures différentes ?) , pour éviter au fluide de venir de la cf (ventilé) se condenser dans les évap de la vitrine ( statique? puisque boucherie) et qu'a l'ouverture de l'ev des vitrines, le compresseur risque a ce moment un coup de liquide , tout dépend de la distance jusqu'au groupe!
Et comme le dit Mimifrigo, un compresseur qui fonctionne sur 7 m de vitrine, fonctionne mal avec la seule CF, mais c'est le montage qui veux ça, ou il faut lui "couper" les pattes pour qu'il perde de la puissance et avoir un fonctionnement plus proche de la normale ..(régulation de capacité ou similaire)