website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Probleme sur installation 1 groupe pour un comptoire et une chambre froide


Posté : 06-08-2010 03:12 icone du post

Salut rachid007,

Il faut prendre principalement en compte deux choses ... Est-ce que tes températures de consignes sont les mêmes?? et... Si les évapos de ton comptoir sont en froid statique ou ventilé.

A mon avis, le plus simple serait que les températures soient les mêmes!

Et concernant tes evm " de sortie " des évapos, soit :
- tu les alimentes... soit en direct permanent ( au risque d'avoir du fluide qui y migre si tu es en statique )...
- soit tu les alimentes en passant par une minuterie ( pour laisser le temps de quitter les évapos lorsqu'ils ne sont plus alimentés )... 2/3 minutes doivent être suffisants.
- soit tu remplaces ces evm de sortie par des clapets anti-retours ( ce qui laisse le FF suivre son chemin, en évitant les migrations non désirées ).

Au cas où tes températures de consigne sont différentes, l'installation passant par une KVP aurait pu convenir ( mais ca, ca t'oblige à revoir ta tuyauterie depuis le début!

Tiens nous au courant!

A+

Bon rétablissement tout de même!!
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2263&forum=149