Posté : 09-08-2010 21:13 icone du post

bonjour que pensez vous des fv 31de chez alco se sont des regulateurs de pressions de condensation
fait varier la vitesse en fonction de la pression de condensation
Ca marche tres bien dommage que les soufflets soient soudes a l'etain
le soufflet se dessoude l'install se vide en quelques minutes et c'est tres frequent (duree de vie entre 2 et 3ans)
Avez vous rencontre ce probleme pour ma part c'est le 10eme en deux ans
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2