bonjour
pour les ventilo intérieur c'est normal qu'ils ne ce mette pas en route tout de suite car il y a une temporisation au démarage ou a la température de levaporateur.
en ce qui concerne le ventilo du condenseur il faudrais savoir si il est en direct ou géré par un pressostat.
sinon votre probleme me semble bien etre une coupure hp de securité.
mais votre frigoriste a du faire les essais puis verifié le bon fonctionnement de l'instal.
c'est bete a dire mais vérifié :la plage de réglage du pressostat
et que les vannes de service soit bien ouverte
en attente de vos nouvelle