Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » detendeur
Posté : 08-03-2008 19:53
broken,
excuse moi mais est ce que tu attends pour regler ta surchauffe que la temperature de la chambre soit proche de 0°??? (en effet, il ne suffit pas que l'installation "tourne" comme tu le dis en debut de forum).
si oui, peux tu dire a quel endroit de l'evap se situe la fameuse nappe "bouchee"???
En effet, si c'est proche de la sortie, c'est la surchauffe; si c'est en bas de l'evap, c'est certainement une accumulation d'huile due à une mauvaise pente tuyauterie sortie evap. Si c'est au milieu et que ce n'est pas le distributeur, j'ai jamais vu ça....
quand rien ne vas plus et que les problemes s'accumulent, il reste toujours LARAIDURGENCE
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=208&forum=149