website logo
Auteur
avatar
troulba

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » voyant qui bulle


Posté : 22-08-2010 12:05 icone du post

Bonjour
est -il normal que le voyant ligne départ liquide bulle en fin de cycle de fonctionnement avant d'atteindre le point de consigne.
Données concernant l 'installation:
t° chambre:0°
dif.:1.5°
t° évaporation: -8 à -10°
t° de condensation: 40 à 42°
surchauffe:10° +/- stable pas de pompage particulier
S/R:4°
présence d'un réservoir liquide
évap.: friga IK7027 L
détendeuranfoss TEX5 orifice 3
Compresseur:Maneurop MT 160
Au début du cycle ligne correctement alimentée puis à l'approche du point de consigne apparition de bulles pendant plusieurs minutes.
Merci de vôtre diagnostic.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2314&forum=149