Salut Topaze,

Le principe du pressostat, ou thermostat, à zone neutre est simple.

Le pressostat normal contient un contact électrique inverseur, voir l'image "pres. simple", ce contact inverseur à donc deux position; ON et OFF.
Si par exemple on a une piece que l'on veut maintenir à 20°C, cela été comme hiver, pour l'été on aura une clim. pour l'hiver des resistances de chauffage.
Comme thermostat on va essayer de prendre un thermostat simple.
Si notre piece est à 22°C notre thermostat va enclencher la clim. jusqu'a atteindre la consigne qui est de 20°C. notre thermostat va actionner son contact élecritque qui va s'inverser, et la va s'enclencher directement la resistance de chauffage. On voit tout de suite que ce systeme n'est pas fonctionnel.

Pour remedier à ce problème on a créé des thermostats ou pressostats dits à zone neutre qui vont permettre que créer un différence réglable entre l'enclenchement de notre clim. et des résistances de chauffage.
En fait un thermostat, ou pressostat zone neutre et un appareil ou son combiné deux contact inverseurs avec une plage réglable entre 'actionnement de ces deux contacts.
Regarde l'image"pres. zone neutre" qui explique bien ce fonctionnement.

Voilà schématiquement éxpliqué la zone neutre.
Regarde sur le site de DANFOSS ils ont des explications

SALUT CALIDUS

Cet article provient de Le site des frigoristes