Bonsoir Redbull,

Réfléchissons ensemble à ton problème....

Si tu règles ta bp, en tenant uniquement compte des chambres positives..... comment penses-tu que tes surgelés vont réagir????

A mon avis, sous peu... ils ne vont pas apprécier ce régime de faveur, et devenir vite ' impropres à la consommation "!!

-----------------------------

Tandis qu'à l'inverse, une fois ta température de consigne atteinte dans les CF positives ==> ton régulateur va couper l'électrovanne... et ta centrale continuera à travailler pour les chambres négatives, jusqu'à leur consigne de température!!

Une fois que toute ton installation sera en température, les pressostats de la centrale pourront la mettre en pause!

-------------------------------

Tu fais ton choix!