website logo
Auteur
avatar
gilles06

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Pincemen timportant


Posté : 26-08-2010 11:38 icone du post

Bonjour à tous je vous expose brièvement mon problème. Sur des groupes à vis CARRIER je rencontre des problèmes de température de pincement entre eau et fluide frigo du 134a en régime noyé avec un pincement initiale de 2.5 degré max;,hors actuellement je tourne à 5.8 ,suite à plusieurs travaux sur le réseau et plusieurs remplissage,une pellicule noirâtre,c'est déposé sur les tubes des condenseurs j"ai donc procédé à plusieurs opérations notamment utilisation d'un produit dispersant pour décoller la boue, puis tringlage avec un écouvillon spécifique au diamètre des tubes , rinçage au karcher, remise en eau et contrôle,gain 0.5 degré pas de quoi pavoiser,vérification du débit ce dernier est au nominal800g. Ma question est la suivante ? existe t'il d'autres possibilité voir d'autres procédés plus éficaces merci d'avance à tous.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2333&forum=149