Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Porte s'ouvre mal


Posté : 14-03-2008 19:51 icone du post

Grand Merci pour laraidurgence pour les PM

Bonjour
Voila, maintenant ce qui arrive :
Cette chambre froide positive est nouvellement installée, d'où elle est encore vide pas de légumes .. avant les tests la température affiche 18°, température ambiante de la chambre, j'ai allumé le systeme pour la pemière fois, il me fallait 5 heures environ pour descendre à -1° température de coupure réglé précédement, maintenant la chambre est fraiche,le groupe est au repos, l'évap en marche, j'ouvre la porte est c'est la dépression, je tire fortement la porte s'ouvre et quand je referme cette porte aussitot et je la laisse fermée un temps, c'est le miracle, c'est le contraire qui se passe, une pression qui pousse la porte vers l'extérieur, si je ne fais pas attention la porte va coller sur le visage ...

VRAIMENT, je ne sais pas ce qui se passe.

NB:
EVAOPRATEUR monté dans cette chambre SKB18R (18CV) 3 ventilos, monté à coté gauche de la porte au dessus (EVAP conçu initialement pour le négatif)