Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » voyant qui bulle
Posté : 30-08-2010 19:43
Citation : reumeu
salut....
ce n'est pas parce qu'un voyant bulle que ta charge n'est pas correcte...tes valeurs semblent bonnes meme si pour moi ton Sr est relativement élevé...un bon Sr se situe normalement entre 5 et 7...si tu approche des 10°, peut etre pourrais tu ouvrir d'1/8 de tour ton détendeur....
en tout cas , pour moi il est normal qu'un voyant bulle...
@+
bonjour
il faut voir ou il as pris la Sr si c'est une Sr normale ou totale, evite de touche au detendeur pour des simples préoccupations comme ca, a mon avis c'est la toute derniere chose a faire.
merci
Message édité par : BASSOU / 30-08-2010 19:46
Message édité par : BASSOU / 30-08-2010 19:49
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2314&forum=149