Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Porte s'ouvre mal


Posté : 15-03-2008 14:10 icone du post

en effet, pour ces modeles SKB...R, il existe une option "degivrage electrique allegé" comprenant 3 resistances de batterie, et une option degivrage electrique complet comprenant 5 resistances de batterie + 1 d'egouttoir. Il n'empeche qu'il sont prevus pour des chambres froides positives. Mais là n'est pas le probleme. Sur le modele que tu dis, la projection d'air est de l'ordre de 20m, et le debit d'air d'environ 12000metres/cube/heure.
Ta chambre fait 7m de long, et son volume 200metres cubes. Donc, taux de brassage de 60 (c'est un peu fort!!), et projection d'air un peu violente aussi... Je ne connais pas la solution a ton probleme, mais je suis surpris qu'avec un evap aussi costaud il t'ai fallu 5 heures pour descendre de 18 a -1!!!???!!! Attends de voir si d'autres ont des idees... [addsig]