website logo
Auteur

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » comp qui coupe en HP


Posté : 31-08-2010 20:15 icone du post

Salut !
G un probleme sur un climatiseur à eau perdu qui avez un probleme au départ de disjonction .Il y avez un défaut d'isolement sur des voyants .G supprimer ses voyants et sa ne disjoncte pluis mais pendant quelque temps de marche tout vas bien la bp est à 0°c et la hpest 45°c du R22 un comp maneurop .La temp descend bien mais apres g remarque que mon hp monte de 45°c à 70°c , g ouvert à fond la vannes pressos en pensant que c rester fermer il continue tjrs à monter et ca couper en thermistance interne.Apres refroidissement du comp g regler la vanne pressost à 45° c en refermant la vanne ca vas sa reste stable au bout de quelque temps sa recommence sa grimpe en hp.mes vérifications : arriver d'eau de ville ouvert, sorti d'eau condenseur g pas trouver pour que je puisse vérifier mondébit à la sorti et ma température d'eau .Merci de votre aide pour ce probleme.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2356&forum=149