Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » comp qui coupe en HP
Posté : 31-08-2010 21:29
Citation : philou75
.... G un probleme sur un climatiseur à eau perdu qui avez un probleme au départ de disjonction ... Il y avez un défaut d'isolement sur des voyants .... G supprimer ses voyants et sa ne disjoncte pluis mais pendant quelque temps de marche tout vas bien
Bonjour philou75,
La prochaine fois que la jauge de carburant ( avec le voyant qui s'allume ) t'informant que tu vas bientôt devoir pousser pour rentrer à la maison..... apparait sur ton véhicule, essaies de retirer le voyant!!
Et tu verras bien si c'est une recherche " logique et durable " de panne!!
C'est pas très pro comme réaction!
A+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a