website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » comp qui coupe en HP


Posté : 01-09-2010 00:07 icone du post

Le problème est peut-être... beaucoup plus simple que ca!!

Ton tuyau de sortie ( qui remonte dans le faux plafond ).... es-tu certain qu'il n'est pas bouché à l'autre extremité??

Si ton tuyau est bouché, l'échange de chaleur est insuffisant.... et c'est ce qui fait grimper ta hp!!

Essaies de mettre un petit compresseur à air, entre la sortie du condenseur et ton rejet... si rien ne sort, c'est que ton tuyau est bouché ou pincé quelque part!!

Après, selon le type de tuyau, tu pourras prévoir son remplacement, car ca recommencera.

A+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2356&forum=149