Le problème est peut-être... beaucoup plus simple que ca!!
Ton tuyau de sortie ( qui remonte dans le faux plafond ).... es-tu certain qu'il n'est pas bouché à l'autre extremité??
Si ton tuyau est bouché, l'échange de chaleur est insuffisant.... et c'est ce qui fait grimper ta hp!!
Essaies de mettre un petit compresseur à air, entre la sortie du condenseur et ton rejet... si rien ne sort, c'est que ton tuyau est bouché ou pincé quelque part!!
Après, selon le type de tuyau, tu pourras prévoir son remplacement, car ca recommencera.