Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Temperature de condensation
Posté : 16-03-2008 22:40 
salut allal
la relation pression température température donné par le mano HP est bien la température de condensation
environ 12à 15 C° au dessus de la température d'entré d'air au condenseur (ou t°ambianteà l'endroit ou ce trouve le condenseur)
ex : avec du r22 t° ambiante =30C° le mano indique:16bars ce qui corrrespond à une t° de condensation d'environ 45C° cette T°ce lit soit sur l'échelle du mano correspondant au fluid concerné soit en établisant la relation pression t° avec une réglette ou un tableau reglette a télécharger sur internet
par contre une rpt de70C° soit 28/29 bar avec du r22 difficile à immaginer ou ilya un sacré problème niveau condenseur
à coeur vaillant rien d'impossible
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=282&forum=149