Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » prbleme avec un groupe carrier 30-rh-040 et regulation pro-dialog
Posté : 01-09-2010 17:50
bonjour
Je suppose que tu n' as pas la doc de ta machine.
Si c' est le cas demande à carrier, ils te donneront les shémas et la doc.
Tu leur donnes le type machine et le numéro de série.
A savoir que les codes de défaut ne sont pas identique d' une machine a une autre famille de machine.
Concernant le code, il est dans la doc, le code c est "11", dans le menu utilisateur, a savoir pour modifier les paramétres, il faut que ta machine soit a l' arret total ( y compris ventilateur condenseur, si tu as une machine avec condenseur à air)
Pour ton code"4", ca ne me dit rien, tu fonctionnes peut etre avec une hp trop haute, je te dis ca sans avoir vu ta machine fonctionné.
J'espére que j'ai pu t'apporter un peu d'aide.
@+ jérôme
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2359&forum=149