Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » comp qui coupe en HP


Posté : 03-09-2010 18:23 icone du post

Bonjour à tous,
Bon finalement g trouver un systeme mon débit d'eau à la sortie de mon cond et l' action de ma VPE pendant que la machine est en route.Déduction pression d'eau ok, temp d'eau à la sortie ok, circuit sortie d'eau pas boucher.Donc apres tout ça g pris quant meme une décision de détartrer mon cond Je ne sais pas si c de la bonne décision. Apres 30min de détartrage avec un bidon de 5 litres de détartrant G fait ma mise en service en surveillant comme il faut ma pression bp et hp.Tout vas bien le gaz arrive bien froid sur mon aspiration, mon comp est bien refroidie mais apres quelque minute de marche il refait le meme probleme hp monte en flèche.G appeler mon responsable pour lui expliquer il m'a dit que c le clapet du comp est HS.Ca ne me parait pas convinquant cet décision mais il avait raison, il l'a changé le comp aujourd'hui l'installation fonctionne nickel chrome .Pouvez-vous m'éclaircir un peu les neurones mais sa ne me parait pas logique.Merci les gas.