Posté : 03-09-2010 18:51 icone du post

Citation : philou75 

G appeler mon responsable pour lui expliquer il m'a dit que c le clapet du comp est HS.Ca ne me parait pas convinquant cet décision mais il avait raison, il l'a changé le comp aujourd'hui l'installation fonctionne nickel chrome .Pouvez-vous m'éclaircir un peu les neurones mais sa ne me parait pas logique.Merci les gas.  


Salut

Euh quoi te dire, si le clapet est cassé tu as un équilibrage des pressions hp/bp et non pas une montée en flèche de ta hp donc bizarre comme déduction
D'après ce que je comprends tu as fait fonctionner ton install en shuntant ta vanne pressostatique et tout fonctionnait bien c'est ça ? Et après le détartrage tu as tout remis comme avant et c'est la que le problème est réapparu

Le compresseur a été changé seul ou avec la vanne pressostatique ?

Merci de nous éclaircir car comme tu le dis ce n'est vraiment pas clair

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas