website logo
Auteur
avatar
discus

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » voyant qui bulle


Posté : 04-09-2010 07:59 icone du post

salut ,ce n'est pas normal, en fin de cycle ton détendeur réduit son débit, donc la quantité de liquide dans la ligne liquide augmente (bouteille).
Ta surchauffe est trop importante (voir réglage ou remplacement de la cartouche orifice)
Attention un voyant bulle pour une seule raison (mélange gaz + liquide) d'où
1° un manque de charge
2° une mauvaise condensation.(sous dim. du condenseur ou temp. ambiante trop élevée,présence d'incondensable)
3° une prédétente en amont du voyant (déshydrateur partiellement bouché)

donne nous des infos:
puissance de l'évap
puissance du groupe
type de cartouche orifice
temp ambiante
longueur et diamètre de ta ligne liquide
@+DISCUS