salut philou 75
est tu sure que tu te trouve en présence d'eau perdue???, je m'explique: si ton eau est utilisée pour réchauffer un échangeur, tu peux monter en hp en quelque minutes si tu n'a pas de demande de chaleur sur le secondaire ou avec une vanne de bypass .Avant de détartrer ta sortie eau j'aurais plutôt tiré une conduite provisoire en aval de ton condenseur afin de visionner son débit et sa température final.
Je ne pense pas que tes clapets soit en cause concernant la remontée de ta HP mais la conséquence d'une HP trop importante.Attention a la case du nouveau compresseur (garantie fabricant refusée)
essayes de tirer provisoirement une conduite à la sortie de ton condenseur.