Posté : 04-09-2010 12:28 icone du post

slt ton voyan est il jaune ou vert ??? si il est jaune c'est qui il y a une quantité d'eau et d'humidité trop ellevé si c'est le cas changement du deshydrateur.
si ton voyant fait des bulles c du soit un manke de charges ou une fuite sur le circuit
un conseil ne touche pas o detendeur il est deja reglé a l'usine par le constructeur ..... et til interne ou externe? y'a til des sifflement o niveau du detendeur????
pr la surchauffe sa doit varié entre 5 et 7 degres """sortie evap""nivo bulbe detendeur -temp devaporation...je trouve que 10 °c qui ya un soucy ...
et le ss refroidissement entre 3 et 5 degres