Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » voyant qui bulle
Posté : 04-09-2010 19:33
Citation :
discus
salut ,ce n'est pas normal, en fin de cycle ton détendeur réduit son débit, donc la quantité de liquide dans la ligne liquide augmente (bouteille).
Ta surchauffe est trop importante (voir réglage ou remplacement de la cartouche orifice)
Attention un voyant bulle pour une seule raison (mélange gaz + liquide) d'où
1° un manque de charge
2° une mauvaise condensation.(sous dim. du condenseur ou temp. ambiante trop élevée,présence d'incondensable)
3° une prédétente en amont du voyant (déshydrateur partiellement bouché)
donne nous des infos:
puissance de l'évap
puissance du groupe
type de cartouche orifice
temp ambiante
longueur et diamètre de ta ligne liquide
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Bonjour
Toutes tes remarques sont juste, tu pourrais rajouter bouteille liquide trop petite, mais dans tout les cas l'apparition d'un mélange liquide vapeur devrait se faire en permanence
, si le gaz apparait en fin de cycle c'est que la charge thermique devient faible , la hp chute le liquide est piégé dans le condenseur et la bouteille liquide déjauge... A mon avis
son condenseur n'est pas régulé, ce qui n'est pas réellement une panne
A troulba de nous dire si son condenseur possède une régulation ?
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2314&forum=149