website logo
Auteur
avatar
discus

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Temp?®rature d'?®vaporation


Posté : 06-09-2010 05:31 icone du post

Dure Dure,centrale pour + et - = emmerdes
La seule façon:
Règler la BP à 10° en dessous de la température la plus basse.C.a.d. -30°en BP si ta chambre froide négative doit descendre à -20°
Ensuite:
Vanne de régulation BP sur tous les évapo.
Clapet anti retour sur BP et liquide de chaque évapo
Selon le nombre d'évapo en demande tu va couper en BP même avec un seul comp.
Essais à faire:mètre en demande l'évapo négatif le plus faible et contrôler ta BP.
Attention au cour cycle
Si tu régule à -15 :ca marche pas pour les négatifs.
Donne nous des nouvelles "fraiches"
@+DISCUS

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2329&forum=149