Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probleme avec mon bar refrig?®r?®
Posté : 07-09-2010 20:22
Salut Neocoyote,
Donc pour t'aider, lorsque tu le niveau de ton thermostat de 4 à 8, en fait tu descend la température de consigne de régulation, donc tu souhaite avoir plus de froid.
Hors l'erreur que commettent bcp de personnes c'est de mettre plus fort pour avoir plus de froid, mais en fait ce thermostat est à utilisé seulement lorsque l'air ambiant extérieur change, c'est à dire été / hiver.
Donc si tu met trop fort et qu'il fait chaud dehors (été) tu vas demander à ton système frigorifique de fonctionner plus souvent, ce qui peut provoquer une prise en glace de ton évaporateur s'il n'y a pas de dégivrage et si tu ne l'arrête jamais.
Deuxième chose, pour les bars, le condenseur est souvent très très sale, et c'est lui que tu dois nettoyer, il est à coté du ventilateur condenseur et du compresseur.
Donc essaye de nettoyer le condenseur, à l'air comprimé si possible avec un aspirateur, et arrête ton frigo 12h puis remets le thermostat sur 4 ou 5.
Et tiens nous au courant
A++
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2377&forum=149