Réfléchissons ... si on règle la BP de la Centrale à - 15 je ne vois pas comment on peut faire du - 35 en BP. CQFD

Avec des vannes à pression constantes sur les postes positifs, ça marchera sans problème. Le Hic c'est qu'énergétiquement c'est un non sens absolu; Tirer à - 35 pour faire du - 15 ça demande un volume balayé énorme, la facture d'électricité sera en conséquence et le rendement très mauvais. Et en ce moment les économies d'énergie sont plus qu'à l'ordre du jour.
C'est pourquoi on trouve généralement une centrale positive et une centrale négative.
@+