Bonsoir abdel24,

Réfléchissons un peu....

Une vitrine frigorifique positive a ( en général ) une température de consigne entre +1°C et +5°C ... à peu près, en fonction de ce que tu y présente.

En fonction du type de détente que tu utilises, tu as un " delta " de 10 ou de 20 degrés.

Donc, pour obtenir ( par exempe ) +2°C dans ta vitrine, ton compresseur ( et surtout ta détente ) va devoir travailler entre -8°C et -18°C.
Or, il se trouve que, dans le meilleur des cas, à -8°C... tu es en températures négatives! Et sous zéro, l'humidité contenue dans l'air ambiant fait du givre, et se givre... en grossissant, se transforme vite en glace!

Et comme ces températures sont obtenues à l'évaporateur, il est logique que la glace se situe là aussi!!

Un peu de givre, ca ne va pas trop perturber! Mais en gonflant, la glace formée va vite devenir un isolant à éliminer!
D'où l'utilité des dégivrages....

Ais-je été suffisemment clair??