website logo
Auteur
avatar
BA43

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Temperature de condensation


Posté : 17-03-2008 23:25 icone du post

salut nrgie entierement d'accord
Je pense maitriser la différence entre chaleur sensible et chaleur latente,et aussi les 3 zones du condenseur.
Je voulais simplement expliquer à Allall comment lire la t° de condensation à partir du mano HP.Pour la différence de 15° entre la t° air et la t° de condensation c'est chez KOTZA . Sur les groupes à air UH que j'utilise en froid commercial c'est 12°env (7° env pour les tropicalisés) Ce sont des bases qui sont peut ètre simpliste mais qui m'ont bien rendu service en dépannage
à coeur vaillant rien d'impossible

Cet article provient de Le site des frigoristes