Salut,
sauf sur un système équipé d'une variation de vitesse, le volume balayé est une donnée intrinsèque du compresseur qui ne peut varier car fonction de la cylindrée et de la vitesse de rotation.
En conséquence, sur des systèmes avec un fort taux de compression, c'est le volume aspiré qui est diminué (du fait d'un rendement volumétrique faible).
Ce volume aspiré générant le débit masse de l'installation, il en résulte une baisse de la puissance frigorifique, avec pour conséquence, soit de ne pas atteindre les performances requises, soit un temps de fonctionnement plus important pour enlever la même quantité de chaleur, donc consommation d'énergie en hausse dans tous les cas.
Bonne continuation.