website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » voyant qui bulle


Posté : 09-09-2010 20:30 icone du post

Citation : ali59 

un conseil ne touche pas o detendeur il est deja reglé a l'usine par le constructeur ..... et til interne ou externe? y'a til des sifflement o niveau du detendeur????
pr la surchauffe sa doit varié entre 5 et 7 degres """sortie evap""nivo bulbe detendeur -temp devaporation...je trouve que 10 °c qui ya un soucy ...

bonsoir,

si tu trouves que la surchauffe est trop importante pourquoi lui déconseiller de régler le détendeur; surtout que la charge de liquide semble bonne vu que comme tu le dis, le SR est bon
mais comme d'autre le disent, attendons le retour de troulba...

Cet article provient de Le site des frigoristes