website logo
Auteur
avatar
reumeu

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » pressostat bp de secu


Posté : 11-09-2010 02:47 icone du post

salut
*tu ramene ton fluide dans ta bouteille:
tu pose tes mano,:tu ferme ton départ liquide et tu force ton compresseur(en forcant ton contacteur) jusqu'a atteindre 0 voir 0,2 bars de pression en bp.
*tu isole ta bp en fermant ta vanne d'aspi
*tu coupe le jus
*tu change ton pressostat
*tu tire au vide par ta bp*
pour le réglage recommence cette manip et vérifie que ton pressostat coupe bien ton compresseur légèrement au dessus de la pression atmosphérique(0,2-0,3 bars)
pour l'hystérésis tu peux la régler sur 0,8 -1 bars, mais tu peux la régler également plus haute voir proche de ta bp normale en fonctionnement..

bon courage

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2388&forum=149