website logo
Auteur
avatar
Frigorie

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » voyant qui bulle


Posté : 11-09-2010 20:32 icone du post


bonsoir je fais 90% des installations a capillaires donc pas de pb de voyant la surchauffe c'est plus delicat qu'un thermostatique mais c'est impecc
le detendeur s'il y fait un peu de bruit c'est qu'il y a des bulles de gaz melange au liquide plus de voyant liqude mais des bonnes oreilles
pour le voyant qui bulle en fin de cycle c'est normal moi je ne toucherais rien
en negatif une surchauffe de 10 est preferable qu'une de 5
a mon avis je mettrai un regulateur de pression de condensation car au demarrage la hp est beaucoup plus elevee du fait qu'on evapore a -27/ 30°
la hp diminue pouvant faire comme un manque de gaz et se qui se traduit par
de bulles au voyant (flash gaz ou poche de liquide dans condenseur trop froid)
en gros 1° d'evaporation en moins represente 3% environ de puissance frigo en moins donc dans les installations ou il y a de fortes variations de temperatures le condensateur devra etre regule pour avoir toujours la meme pression au detendeur
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2314&forum=149