website logo
Auteur
avatar
binzen

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probleme avec mon bar refrig?®r?®


Posté : 12-09-2010 15:44 icone du post

Salut à tous!!!

Bon pour l'horloge, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous.
Néocoyote, ne touche pas à l'horloge, regarde si elle est à l'heure:
- si oui, relève les heures de dégivrage et regarde ce qui se passe en direct lorsque le dégivrage est enclenché, si le compresseur s'arrete ou pas? ou autres choses...
-sinon, note la différence avec l'heure exacte et reviens au moment du dégivrage pour faire la même chose qu'écrit ci-dessus a savoir si le compresseur s'arrête ou autres...

Pour l'évacuation des eaux de condensats, il faut absolument déboucher et nettoyer l'évacuation.
Pour la glace, lorsque l'on est en dépannage, ça arrive d’arrêter le frigo entièrement (au niveau électrique) et mettre de l'eau chaude sur l'évapo, avec un verre ou un jet d'eau si c'est possible., et laisser sécher une heure (attention au ventilateur s'il y en a un, le protéger avec sac plastique, très important)

Généralement, il faut arrêter ton frigo pendant 24h (minimum) au moins 2 fois par an ( le dimanche ou jour de vacances).

Sinon appel un frigoriste, lol


A++