Posté : 18-09-2010 13:14
AIR CO FRIGO.......
£
un conseil ne touche pas o detendeur il est deja reglé a l'usine par le constructeur ..... et til interne ou externe? y'a til des sifflement o niveau du detendeur????
pr la surchauffe sa doit varié entre 5 et 7 degres """sortie evap""nivo bulbe detendeur -temp devaporation...je trouve que 10 °c qui ya un soucy ...
bonsoir,
si tu trouves que la surchauffe est trop importante pourquoi lui déconseiller de régler le détendeur; surtout que la charge de liquide semble bonne vu que comme tu le dis, le SR est bon
mais comme d'autre le disent, attendons le retour de troulba...
discus
552
discus
.....................MOI JE DIS SA PAR SIMPLE PRECAUTION LE DETENDEUR C O DERNIERS RECOURS AVANT DE MANIPULER RELEXION REFLECHIR A PLUSIEUR SOLUTION ET PRENDRE LA BONNE INITIATIVE
PKOI TOUCHER A TOUT
le detendeur est la pour assurer l'lalimentation automatique en ff de l'evaporateur afin d'obtenir un remplassage maximum de celui ci en fonction des apport calorifique je pense pas que c est en fermant le detendeur que le probleme sera resolu ....