Posté : 22-09-2010 20:40 icone du post

Bonjour chleuh,
Si tes deux ventilateurs sont séparés aérauliquement, sinon, il y aura bi pass...et celui a l'arret ou en PV sera contrarié par l'autre.

Sinon ton raisonnement me parait pas mal surtout pour du mode secours
Mais comment sont régulés tes ventilateurs en mode normal ? tu te calque dessus et tu sera au top !

Sinon tu peux même faire plus court en quatre étages :39 ° encl 1 PV, 41 les deux en PV, 43°c 1 en pv l'autre en gv, 45°c les deux en Gv,
Commencer a réguler a 25 °c si tes trois bacs sont indépendants peut faire chuter la HP en hiver avec une faible demande et mal alimenter le poste en demande...Si tu 2 CF et un autre poste de 3 bacs pas grand risque..et encore une fois si c'est du secours c'est maintenir un fonctionnement...pas plus.
Enfin ce n'est que mon humble avis
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire