Posté : 28-09-2010 13:54 icone du post

Non, puissance condenseur = puissance évapo+Puissance nécessaire à la compression
Ce qui n'est pas la même chose !
En général, il faut ajouter environ 20 à 30% à la puissance de l'évapo pour avoir la puissance du condenseur, mais cela dépend du fluide utilisé et de l'aplication ( positif, négatif)
Donc une détermination plus précise est préconisée