Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Calcul de la puissance du condenseur?


Posté : 28-09-2010 17:10 icone du post

bonjour ,

la puissance à évacuer au condenseur =

puissance frigorifique + puissance absorbée par le compresseur ( + quelques pertes négligeables )

pour une appilcation basse température prendre -5 en BP pour tenir compte de la descente en température ou en sortie de dégivrage