bonjour ,
la puissance à évacuer au condenseur =
puissance frigorifique + puissance absorbée par le compresseur ( + quelques pertes négligeables )
pour une appilcation basse température prendre -5 en BP pour tenir compte de la descente en température ou en sortie de dégivrage