bonjour il se met en securite au diff du pressostat d'huile
n'y aurait t'il pas un probleme de surchauffe compresseur trop froid
une huile tres froide met en securite le pressostat differentiel
la resistance de carter chauffe bien?
Peut etre la viscosite de l'huile
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2