Oui kriwan, thermostat antigel, débit d'eau, pressostat manque d'eau...............
Ce que je fais en général avec ces défauts intempestifs : je relais provisoirement chaque défaut avec un auto maintient pour déterminer d'ou vient le problème. Et si le défaut persiste sans qu'aucun relais ne soit enclenché c'est qu'il faut chercher plus loin.
Bonnes recherches
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas