ça depend de la marque de ton detendeur..
Il me semble que les plus courants de chez danfoss (TS, TES), par exemple, sont reglés d'usine à 2 tours d'ouverture.
Effectivement, si la buse a été correctement dimensionnée, il n'y a pas de raison de toucher à ce reglage.
Mais, si, pour une raison quelconque tu dois modifier ce reglage, il existe plusieurs ecoles et chacun a sa methode:
Dans tous les cas, un detendeur se regle lorsque l'on est proche de la t° de consigne (ça peut paraitre idiot de le rabacher, mais tout le monde ne le fait pas...)
dans les livres, ils preconisent souvent d'aller jusqu'au pompage du detendeur puis de refermer d'un quart ou d'un demi tour.
personnellement je me mefie de cette methode qui, si elle n'est pas bien faite, risque le coup de liquide meurtrier.
Je prefere ouvrir mon detendeur petit a petit sans quitter des yeux ma surchauffe, puis quand celle - ci atteint 8 ou 9 degres, je laisse tourner un moment (15 à 20 minutes) avant de la reverifier. Le bon reglage sera du quart, voire du huitieme de tour prés pour atteindre 5 à 7°.
C'est une methode perso, et je dis pas que c'est la meilleure, mais celle là je la maitrise et du coup, elle me convient...
D'autres ont peut etre mieux a proposer..

bon courage