Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Calcul de la puissance du condenseur?
Posté : 29-09-2010 21:44
bonjour ,
la DT intervient plus tard au moment de la sélection du matériel
lorsqu'on a déterminé la chaleur à évacuer au condenseur par la formule citée ci-dessus , on sélectionne le modèle adéquate en fonction des puissances indiquées sur un catalogue
Ce puissances sont généralement calculées avec un DT de 15°C ( température de condensation - temp ambiante )
libre à chacun d'effectuer une correction en fonction des conditions de fonctionnement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2443&forum=149