Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Calcul de la puissance du condenseur?


Posté : 29-09-2010 23:49 icone du post

salut
je suis d accord avec mimifrigo et christ59!!!

la puissance du condenseur est puissance evapo + puissance absorbée par le compresseur.
puis lors de la sélection (ex: puissance condenseur calculée 2000w)
===>>> je sélection un condenseur de puissance 2000w a t°+-45°c de condensation car 32°c t°exterieur +15° dt
et non pas une selection de condenseur de 2000w a32°c!!!!
je pense que c est ca le dt15 dont il parle.
a++++
Rien ne vaut le travail manuel!!!!