Posté : 30-09-2010 12:02 icone du post

bonjour ,

notre ami Nadjim doit avoir un clavier dont certains signes ne sont pas reconnus
Etant doué pour les langues , j'ai compris que notre ami a relié son condenseur à eau à un refroidisseur de 250 l pensant sans doute qu'un petit groupe hermétique d'environ 700 Wsuffirait pour refroidir l'eau de son ........ 3.5 CV semi hermétique
On arrive donc au bout de 2H à avoir une température d'entrée d'eau de refroidissement ( si si ) de ............70°c.. inutile de chercher plus loin la panne .

Installes un condenseur à air à distance de la puissance correspondante , je pense que ce serait la meilleure solution

bon courage